Tabelle mit Grenzwerten für Gase basierend auf TRGS 900, NIOSH, OSHA und Dräger.
z.B. zur Einstellung der Warnstufen eines Gasmessgerätes
Code: Alles auswählen
|------------- TRGS 900 ------------|---------- NIOSH / OSHA -----------------|-- Dräger Standardalarme ---|-- IDLH --|
Formel | Name | AGW | Überschreitungsfaktor| TWA | STEL | A1 | A2 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO2 | Kohlenstoffdioxid | 5.000 | 2(II) | 5.000 / 5.000 | 30.000 / - | 0,5 Vol.-% | 1,0 Vol.-% | 40.000 |
O2 | Sauerstoff | | | | | 19,0 Vol.-% | 23,0 Vol.-%| |
H2S | Schwefelwasserstoff | 5 | 2(I) | - / 4 | 10 ceiling (10min) / 20 | 5 | 10 | 100 |
CO | Kohlenstoffmonoxid | 30 | 1(II) | 35 / 50 | 200 ceiling / - | 30 | 60 | 1.200 |
Sofern nicht anders angegeben, Werte in ppm.
- Werte, die für die tägliche Exposition von 8h bei einer 5 Tage Woche gelten (TRGS 900, TWA)
- Kurzfristige Überschreitungen (Überschreitungsfaktor + Kategorie) bzw. STEL
- Warnstufen von Dräger
- Die H2S TRGS 900 Werte sind noch vorläufig und werden bald in die TRGS 900 eingepflegt! Inzwischen in der TRGS 900 enthalten
- ceiling (ceiling limit value) Werte als absolute Obergrenze die niemals überschritten werden sollten!
Regeln zur Anwendung der Grenzwerte und Überschreitungsfaktoren und Kategorien finden sich auf:
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Ge ... S-900.html
Eine Übersicht über alle Grenzwerte pro Stoff gibt es auf:
http://limitvalue.ifa.dguv.de/
Begründungen:
http://quellen.ifa.dguv.de/quellensuche.aspx
Die IDLH Werte sind als oberste Grenze für eine Flucht zu verstehen! Jede Überschreitung der IDLH Werte stellt eine potentiell sofort schädliche oder tödliche Situation da!
Wird ein IDLH Wert erreicht, so bleiben in der Regel maximal 30 bis 60 Minuten zur Flucht in optimale Luftbedingungen!!
Wird diese Zeit nicht eingehalten, so kann dies zu permanenten Schäden oder den unmittelbaren Tod führen!
Auch Werte unter den IDLH Werten können permanente Schäden oder den Tod verursachen!
Beschreibung und Liste der IDLH Werte:
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/idlhintr.html
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
Regeln zur Anwendung der STEL Werte bitte ergänzen! i.d.R. wie bei TRGS 900 aber nicht immer!
Für Ex gilt in der Regel:
- Kalibration auf Methan
- UEG Methan 4,4 - 5 Vol.-%
- OEG Methan 15 - 17 Vol.-%
- Warnstufe für UEG sollte zwischen 10% und 50% liegen (Quelle?). Dräger: A1 20%, A2 40%
Alle Angaben ohne Gewähr!
Alle Verknüpfungen (Hyperlinks) sind von Fremdanbietern und werden nicht geprüft!